lang

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-08 17:50:58

5楼

quote:以下是引用KAPOK在2012-08-08 17:42:32的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-08 16:30:08的发言:
如果不是运动控制,应用在普通场合187.5Kbps的速率足够了,EMC防护做的好,DP网络会非常稳定。支持一楼一下!
N侠:这点我不敢苟同!如果这样的话,那应该SIEMENS系统软件只在运动控制里开放>187.5Kbps的选项,如果远程站使用模拟量来控制定位设备呢?所以还是建议楼主认真检查一下线缆及插头。可不可以先把7号站以后的站甩掉,然后一个一个地加,看看到哪里出现故障?

问题不在线缆和插头上,我查了。我不明白为什么把338的前连接器拔下来,望络就正常了????