quote:以下是引用飞花。逐月在2012-08-07 22:17:34的发言:
现在有台MM440变频器,带的是皮带机(5.5KW),空载时一切正常,带负载时速度给到40%没事,超过40%就报警F0002,报警后可以复位,继续运行,怎么回事啊?

过载会引起F0002报警吗?怎么解决啊?

(P1120、P1121均为25S,没有配置制动电阻P1240=1)

就在精华帖里《炫耀下,一个EMC的特例》 中,海哥有一个发言,讲的就是皮带机系统报F0002,通过更换皮带让所有的皮带都没有松弛现象,问题即可解决。你可以去试试。

另外这种控制工艺的情况P1240=1是对的!不要去更改!因为你没有装制动电阻。所以激活直流母线电压控制器是必须的。