quote:以下是引用kdrjl在2012-08-07 20:00:53的发言:
嘻嘻,楼上说的很不错。把电机盖子打开,应该是6个抽头的。怎么可能是3个呢?建议楼主贴张照片上来吧。有图有真相...


这个电机没维修过,不过用了有些年了,我今天又检查了一遍,在电机接线盖出把电源线脱开,测量MCC柜到电机之间的电缆,绝缘正常,没有短路,但是测电机的绕组对地的绝缘时,有个现象不是很清楚,用FLUKE的数字兆欧表500v档测绕组对地绝缘,但是电压到18V就上不去了,显示的绝缘值是0.004兆欧,这个情况是什么原因照成的,为什么兆欧表加在绕组上的电压上不了500V呢,测试其他相应的电机都能加到500V的。明天上一张现场电机图。