回复:电机一启动就跳闸

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-08 21:04:37

28楼

嘿嘿,bluecosl兄弟,你的判断是正确的。我认为你的问题找到了。测量电机绕组与地的绝缘,兆欧表只能升到18V,绝缘电阻0.004兆欧,说明绕组绝缘太低存在较大的泄漏电流,才导致你的兆欧表电压升不上去的。应该是电机绕组对地短路了。希望bluecosl兄弟明天上个电机接线柱和绝缘表的读书图片给大家分享一下。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。