从切换角度看没问题,有没有考虑电压波动问题,造成主备电源相互频繁切换,还有如果负荷电感量很大会造成切换失败,,主电源接触器加一个机械自锁模块,在加一个时间继电器控制机械自锁模块,时间继电器是长时制工作的,电压如有波动,在设定的时间范围内,因为有机械自锁模块KM1不会误跳,超过设定的时间,时间继电器驱动机械自锁模块,让KM1分闸驱动KM2,经验之谈,仅供参考。