quote:以下是引用Zane在2012-08-08 22:23:35的发言:quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-08 16:30:08的发言:
如果不是运动控制,应用在普通场合187.5Kbps的速率足够了,EMC防护做的好,DP网络会非常稳定。支持一楼一下!
又犯错误了不是?DP要是跑187.5K就不要玩了,要是187.5k还有干扰你还有退路吗?理论上通讯波特率只与距离有关,与干扰无关。
嘿嘿,官方资料上也没说”DP要是跑187.5K就不要玩了“,实际上我们距离超过100米的DP远程I/O从站,通讯速率都设置成187.5Kbps,总线运行稳定,从来就没有什么故障,设备控制功能也正常。跑的太快容易累哦!