我在远程IO的ET200M使用中(大概有50米室外),有两次因为打雷而坏掉,其它模块和设备都没问题,柜内接地等都做了,后面只好加个DP的防雷器,今年打雷没再见有坏。ET200M对于防雷方面有什么好办法吗

没错,就是这么做。

DP的防雷器是什么东东?是西门子的吗?
有没有型号,让我参考一下。我们现在也遇到了这个问题。

不是西门子的,我个人认为其实就是普通的RS485全双工的防雷器,只是商家多宣传针对DP,商家型号等我就不说了,是国产的,不贵,很多做防雷器的大厂家一般都有。