quote:以下是引用小釉在2012-08-08 00:16:38的发言:quote:以下是引用Zane在2012-08-07 23:23:05的发言:quote:以下是引用水寒风刀在2012-08-07 17:21:15的发言:
我在远程IO的ET200M使用中(大概有50米室外),有两次因为打雷而坏掉,其它模块和设备都没问题,柜内接地等都做了,后面只好加个DP的防雷器,今年打雷没再见有坏。ET200M对于防雷方面有什么好办法吗
没错,就是这么做。
DP的防雷器是什么东东?是西门子的吗?
有没有型号,让我参考一下。我们现在也遇到了这个问题。
不是西门子的,我个人认为其实就是普通的RS485全双工的防雷器,只是商家多宣传针对DP,商家型号等我就不说了,是国产的,不贵,很多做防雷器的大厂家一般都有。