发布于 2012-08-09 12:05:00
16楼
无论是热水泵或是冷水泵,我从来还没有遇见过经常运行的水泵,因为水垢引起堵转(可能性非常非常小)!
根据我的经验,变频驱动水泵堵转的主要原因及预防方法:
1、系统中长期停用的水泵。离心泵泵头(叶轮部分)的结构比较精密,间隙很小。长时间不使用时,因为生锈及水质太差因腐蚀等而“锈死”,引起堵转。另外,采用“石棉”线(方形)密封的多级泵,且密封压的太紧,在停用时间较长的时候,同样极易堵转。
处理方法:检修或保养水泵。
预防方法:定期人工或自动巡检运行水泵(如:消防泵的自动巡检运行、季节性使用的中央空调系统及生产用的循环泵)、两台泵及以上时采用自动或人工轮换运行水泵;
2、新泵或检修过的泵 在第一次采用变频驱动时容易出现堵转现象(潜水泵最易出现此现象)。
主要原因:1)因泵头部分的叶轮、轴套、口环等配合紧密;2)多级潜水泵的泵轴与电机轴之间的间隙不达标,太大或太紧;
对策:1)采用工频运行一段时间。一般需要数分钟至数小时磨合即可解决问题(严禁空泵运行);2)重新对接安装,并调整“间隙”。
3、因水井“填封”不达标或井管破裂、破损,“出砂量”太大。停止运行后杨水管的水中所含沙粒沉淀后水泵堵转。(本主题于此项无关)(我公司遇见过一次,出砂量惊人,不超过三个月,因磨损需更换一组泵头)
对策:1)应急对策:先工频起动,停止后马上开变频运行。
2)最佳对策:修理水井。
4、电机缺相运行造成的堵转假象。一般是变频器的输出与电机之间的电缆、接触器等等“断线”引起的缺相运行,使电机无法运转。有些品牌的变频器没有此种“缺相保护”功能,应检查此种原因。另外,变频器输出缺相的可能性较小,不过也要考虑。
5)柱塞泵的出口阀门未打开、或机械部分卡死等引起堵转。(本主题与此项无关)
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才