发布于 2012-08-09 13:00:09
3楼
今天我用6SL3120-1TE21-8AA3书本型的电机模块做测试,我发现我给不给EP端子信号,逆变器都可以正常启动,请问这个外部的EP需要设计什么参数才可以使用么?
--- 在Starter或Scout软件中, 当激活了逆变器的STO安全转矩停车功能或SS1一类安全停车功能, 就需要两路高信号来实现这些安全集成功能.
一路高信号进入CU320-2, 另一路高信号进入逆变器EP端子信号, 两路高信号来做实时对比, 只要一路丢失高信号, 就会触发STO安全转矩停车功能或SS1一类安全停车功能.