quote:以下是引用ansaldo888在2012-08-09 11:34:29的发言:
我感觉最大的区别就在回馈这一块,S120的整流回馈不是实时调节的,也就是说直流母线超过设定值的时候进行回馈,而S120的有源整流装置,直流母线是实时调节的

S120的有源整流装置,由于谐波比较大,所以必须要配置AIM

说法有点怪怪,ALM是可以做到谐波很少。说谐波比较大的这个 说法不确