quote:以下是引用电气虫在2012-06-27 11:32:43的发言:quote:以下是引用鹅卵石在2012-06-27 10:53:05的发言:quote:以下是引用Robert 211在2012-06-26 17:12:25的发言:
BLM, SLM整流单元混合并联
--- BLM基本整流单元和SLM智能型整流单元混合并联,对于调速设备要求高整流功率和低回馈功率的应用场合, 比如平整线、重整线和高速线材。目前, 整流单元混合并联的成本比较经济, 使用的越来越多!
整理单元就没有必要并联的吧,功率可以做到足够大的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
有这样用的,BLM与SLM混搭着给DC-bar供电,但是是不是应该注意下电容的最大负荷呢?我遇到的,SLM比较小,整个DC-bar上的电容总量已经超出SLM的最大负荷范围,但BLM足够。所以,这是否意味着,单独使用SLM给DC-bar供电时,是否有问题?
还有个启动顺序问题,BLM应该先启动,SLM再启动。
遇见过这样的应用,不知是否合理。
用过此类。混 配主要是为了解决回馈的问题。适用于电动占多,回馈也有的情况下。至于启动顺序,应该是先启SLM和BLM,并无特殊要求,主要是要注意先解决好SLM的预充电问题。停的时候最好要先停BLM,再停SLM