一个大气压(表压)=76厘米水银柱=76*13.6=1033.6克/平方厘米=0.10336Mpa≈1公斤/平方厘米≈10米水柱
因此,通常将一个大气压说成是1公斤压力。
在一公斤压力时,静压可以达到10米。如果是供水,可以正常供2楼用水。管网设计合理时可以供到3楼正常用水;
如果是循环水系统,其水路系统一般等效于一个密封的环形管道(实际上高处有排气孔、膨胀水箱或“膨胀气压罐”),有冷却塔的冷却循环水近似于U型管道(运行时液位差只有几米。电厂常见的冷却塔除外,水泵扬程的选取与二次加压相同),需要考虑的主要是“水流压力损失”,即可服水流动时的阻力。例如:楼高100多米的循环水系统,循环水泵的扬程可能只有三五十米就足够了。管网设计的越合理,相对“水阻”越小,循环水泵的扬程可以选低一些,运行费用(电费)相应降低。循环泵的扬程约=止回阀、阀门的压力损失+管道水流压力损失(含弯头)+扬程富余量
如果是循环水系统的补水泵或二次加压供水的水泵,泵的扬程约=楼层的高度+止回阀、阀门的压力损失+管道水流压力损失(含弯头)+扬程富余量
对于生活供水泵的扬程计算有一个经验方法:水泵扬程约=楼层数×4米+扬程富余量+动水位(深井潜水泵有此项)