回复:电机一启动就跳闸

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-09 17:38:38

35楼

以前还碰到一种情况,就是132KW的复胜螺杆空压机,因为需要更换空压机内的轴承,拆除电柜内电机接线,此空压机是星三角启动的,所以有六根线,分别是U1,V1,W1,U2,V2,W2,更换好轴承后,接电机线,当时没有严格按照U1,W2对应L1,V1,U2对应L2,W1,V1对应L3,而是按照U1,V2对应L1,V1,W2对应L2,W1,U2对应L3这样接线三相绕组都能够得到三相电,当时在启动过程中,星型启动没有问题,但是转换三角形瞬间就发生开关跳闸情况,后来检查后严格按照前面的接线方式重新接线后,正常启动运行。