36楼

我说点不同意见
大家可以看一下楼主第一帖,(测量电机的绝缘在8兆欧左右,电机三相绕组阻值平衡在4.8欧左右),
第四帖(我测的是绕组对地的绝缘,电机绕组对地的绝缘检查过了是8兆欧左右),可以排除电机故障,
电机3个接线柱,很正常有些大功率电机是星形接法,进口电机具多,楼主看一下电机原参数