发布于 2012-08-09 19:46:25
10楼
哦,慧版的这几贴让我茅塞顿开呀!特别是PI模块和标志位的解释。我会再去测试和研究的。对于 PI 模块,我是给定值与实际值都是0-10V对应0-1000连续变化的(将来实际控制时也是0-10V的标准电压输入)。再看看设为“+”以后是啥情况吧。看来那个“+与-”是正逻辑和反逻辑的概念了。也就是说,当实际值大于设定值是,输出为正增加?反之是正增加?我现在用给定值大于实际值输出是增加。所以设置的“-”。仿真测试是没问题的。
对于 M 我基本能理解你的意思了,再去体会下。
从现在来看,用LOGO!作为变频器的控制器,还是可以满足诸多交流传动控制工艺要求的。比如,PI块做外闭环实现对电机的转矩闭环控制;再比如,外部故障的各环节逻辑联锁;还有计算机与本地两地控制转换;变频器启动时有零给定保护等等。这些功能都可在这个控制器里编辑实现。
非常高兴慧版这样的LOGO!应用共享。论坛嘛,就是互相交流的地方,即便是“炫耀”,也是能给予技术共享价值的“炫”,而不是干瘪瘪的没有任何技术内容的发言。慧版的坛风ok!耶!让我敬佩。
我是你的朋友