回复:S7200编写程序

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-10 08:39:03

2楼

双线圈简单试验了下,如果一路是由置位复位控制,一路由普通线圈控制,当普通线圈未吸合时,置位指令运行时输出点置1,但一旦置位命令取消,该输出点又受那路普通线圈控制,恢复为0了。反之亦然。感觉只有在置位复位指令运行期间输出点可按要求来输出,指令一旦不运行就像普通双线圈一样有冲突了。

最好不要用双线圈,用两个中间触点转换下要比直接用安全。

200没有官方的仿真软件,用第三方软件如果只是模拟一下由最基本元件编写的简单逻辑控制应该可以,复杂指令就不要指望了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。