quote:以下是引用hezk在2012-08-10 08:39:03的发言:
双线圈简单试验了下,如果一路是由置位复位控制,一路由普通线圈控制,当普通线圈未吸合时,置位指令运行时输出点置1,但一旦置位命令取消,该输出点又受那路普通线圈控制,恢复为0了。反之亦然。感觉只有在置位复位指令运行期间输出点可按要求来输出,指令一旦不运行就像普通双线圈一样有冲突了。

最好不要用双线圈,用两个中间触点转换下要比直接用安全。

200没有官方的仿真软件,用第三方软件如果只是模拟一下由最基本元件编写的简单逻辑控制应该可以,复杂指令就不要指望了。


hezk侠的测试程序似乎是普通线圈在先,而S、R指令在后看到的结果。
其实无论是S、R还是普通线圈都没有区别,双线圈时后扫描的有效。
Network 1
LD I0.0
S Q0.0, 1
Network 2
LD I0.1
R Q0.0, 1
Network 3
LD I0.2
= Q0.0
此时Q0.0只受I0.2控制,完全无视S、R指令。