发布于 2012-08-10 10:28:52
7楼
不好意思这么晚才上来反馈情况,前几天“海葵”来了,公司放了两天假。
问题找到了,是模块的问题,已返回代理商那边了。代理商给我换了块新的7KF02就好了。
更换时,我特意测试了一下,和量程卡/前连接器没关系,我把有问题的模块的量程卡/前连接器用在新的模块上,都没报警,后来发现,有问题的模块,时好时坏,怀疑是电源1#端子内部接触不良。
外部电源,一直稳定在23.9VDC,没问题。
用了这么多年的7KF02,第一次出现这样的问题,难道这模块国产了?
努力工作,快乐生活!