quote:以下是引用冬日在2012-08-09 18:33:24的发言:
通信问题不能只看表面现象,如果你严格标准接线,那就一个站一个站的查过去,把后面的线关掉,这样你很快就能查出问题了。当那么多站在一起的时候,报故障的从站并不一定就是问题所在,有可能是其他站影响了整个总线。如果你一直在最后这两个站纠结,那么很可能事倍功半!所以,严格接线才是最重要的!该进的就进,该出的就出,该上终端电阻的一定要上!

没错,确实要这么严格的去执行,可是要是这些都做了还是不行呢?这样的情况也是存在的,毕竟网络的结构并不是都一样的,究竟要怎样检查才能够确定总线是否受到干扰,哪一段受到干扰;我试过用示波器去观察,看曲线,只能确定这个时候是好的;过段时间又开始出现问题了;不知道各位高手,有没有遇到这样的问题;故障是反反复复出现的,你处理下接头就好了,过段时间就重复出现;大家多讨论讨论,有好的经验不凡分享下,给大家做个参考;