回复:电机一启动就跳闸

bluecosl

  • 帖子

    32
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2008-05-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-10 11:58:35

55楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2012-08-10 11:17:17的发言:
长期不使用的电机,并且在潮湿环境下,绝缘电阻容易出问题,并且楼主测量电机的绝缘电阻一定要使用1000V等级的摇表,使用普通万用表是测量不出来的,我前段时间也出现过西门子1PH电机冷却风扇一通电就跳闸问题,开始使用福禄克万用表在电柜内测量绝缘电阻基本正常,后使用摇表测量发现存在相间短路,后通过查找问题为老鼠咬断电缆线,造成A,B相似断似不断,使用万用表不能检测出来,使用摇表可以正常测量。

我不是用万用表测的,我是用FLUKE数字绝缘表的500V档测的绝缘。