quote:以下是引用n次看你的背影在2012-08-10 09:10:55的发言:
哇,版主深夜还替楼主发图片,版主辛苦了!从楼主图片上看,电机确实只有三个头,看来星点在电机内部短接了。真如版主所言,是电机绝缘问题。电机绕组对地绝缘几乎为0了,相当于对地短路了。这符合楼主:“电机一启动,开关就跳闸,并且开关出线冒火花”的现象。楼主,电机“挂”了,需要检修了。
楼主这台电机的故障现象,对我们现场维护人员提供了一个宝贵的经验。也是一个经验教训哦:启动时立刻跳闸,开关出线冒火花,千万不能再启动了,应该仔细检查,这样的话,我们可以把故障控制在最小范围。
电机已经拆下送修,到时再反馈检修的结果。