发布于 2012-08-10 13:23:12
20楼
嗯。
1、关于WDS的概念我也没去查。可能和不同行业称谓有关吧。路由器厂家这么称呼暂且我也这么说吧。但是,使用相同的SSID是很有问题的。我试过,PC/PG无线接入网络很困难,往往出现很长的延时。而各无线路由器使用不同的SSID就不会有此类问题。当PC/PG(带有WiFi的笔记本、iPad)在覆盖范围内漫游时,自动切换接入点(PC/iPad都保存着每个接入点的密码),因为是IP包,你不必担心包出错。PLC也不存在切换的问题(它根本不知道经过了无线)。这点如同手机基站一样,基站名称各不相同。并不影响通话。切换仅根据信号强弱。
2、关于内网(局域网)IP网段选择问题,确实如此。IP管理委员会已经将所有IP地址作了分配,预留了内网的IP地址段。我这么做仅占用了150.0.0.x的255个IP;只要确保不会访问它们,就没问题。(换句话说;DNS解析传回的IP没有这个范围就没问题。)当然了,如前文所说,要是构建的局域网较大,还是用专用IP地址段(但这里有个小瑕疵:专用IP地址段,别人是很容易猜出来的,尤其是默认的。有线接入时,是没有密码的!只要你的PC设成在子网IP范围内(非自动),一般就可以连接)。我去找过路由器厂家咨询升级,我不告诉他这个路由器的IP网段,他用网线也是无法连上的。
3、"关闭DHCP服务,。。。“是指桥接的路由器上设置关闭;也不做动态、静态地址分配。所有的地址分配均由AP路由器承担,并记入AP路由器中的”当前在线客户端列表“。这和动态、静态地址分配无关。
动态、静态地址分配是由AP路由器的设置决定的。PLC当然用静态IP地址,用动态地址的好处暂时还没看出来。
噢,对了。有的PLC是可以设置自动获得IP地址的。但这并不代表它的IP地址是动态的。因为把它列入路由器静态IP地址分配表中时,每次这台PLC的启动都会分配到指定的IP。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?