15楼

我理解有源整流(AFE、ALM)控制的都是输入电流,电网电压和相位在大电网的情况下是不变的。控制输入电流波形是超前还是置后,达到调节输入功率因数的目的。
而有源前端能调节功率因数不仅是因为采用IGBT元件,还和内部具有无功器件(电抗器、电容)有关
还有不知道大家对功率因数-0.8<1<0.8怎么理解的?