现在新出的版本cpu的过程影响区越来越大,是不是SFC14 15以后可以不用了

已锁定

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

现在新出的版本cpu的过程影响区越来越大,是不是SFC14 15以后可以不用了

4257

17

2012-08-10 15:45:45

star
用SFC14 15就是保持数据的一致性。
如果你配置的通信数据在同一过程影响区的话,不用也可以达到数据一致性的要求。因为过程映像区从本质上说也是保证数据的一致性。
在400的PLC中,数据的过程映像区是可以调整的。
如果用SFC 14 15能够通信上,用MOVE指令肯定是能通信上的。
用SFC14 15通信上,说明了通信链路没有问题。所以用move也应该能通信上。

上面的话,从论坛的帖子摘得,没什么问题吧?
现在新出的版本cpu的过程影响区越来越大,是不是SFC14 15以后可以不用了 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: