TITLE=程序注释
Network 1
LD SM0.0
MOVD &VB12, AC1
Network 2
LD SM0.0
MOVW +2, AC2
+I AC1, AC2
Network 3
LD SM0.0

AW> *AC1, *AC2

MOVW *AC1, AC0

AENO

MOVW *AC2, *AC1

AENO

MOVW AC0, *AC2


Network 4 // 网络标题
// 网络注释
这段程序下载到plc之后没有问题,但是只要我把存指针&VB12改为大于12的数值,例如&vb14或&vb100,x下载到PLC之后就会报错,PLC无法运行,提示网络3触点比较错误,大家又碰到这种情况吗?