quote:以下是引用Automann在2012-08-11 18:55:56的发言:quote:以下是引用小釉在2012-08-11 11:58:35的发言:quote:以下是引用万泉河在2012-08-11 11:37:51的发言:
这个问题怪怪的,好容易才反过味来。
SFC14,15可与映像区大小无关。
在映像区之外的数据,原本也不需要使用SFC14,15
可以用PIW啊!
SFC14,15确实与映像区大小无关。
以变频器profibus通信为例,以前由于cpu的过程映像区小,我们一般放在256以外,一般就超过了cpu的过程映像区,此时需要进行一致性读写的话,就必须用SFC14 15
但是现在的plc过程映像区很大,完全可以放在过程映像区内来进行操作,这样就可以在不用sfc 14 15的情况下,保证了数据的一致性。
SFC14,15只是用来保证数据的一致性,过程映像区内如果有一致性要求,仍然需要调用SFC14、15.
过程映像区从本质上说不是也保证了数据的一致性吗?
现在的plc的扫描周期 先刷新过程映像区的输出,在运行程序,再刷新过程映像区的输入。
都是在同一段时间内采集的信号,应该就是保证了数据的一致性。
廖老师不对吗?对这块我比较疑惑