quote:以下是引用shetong在2012-08-10 21:25:40的发言:
楼主你用的是1502型,我今天(台风刚过)用1508型测绝缘电阻,也是500v,电压只加到10v阻值为0.01M,后改用传统摇表加屏蔽环,摇出阻值16M,用我们手中数字绝缘测量表,在潮湿环境下测量误差很大,因为没有屏蔽环。
电机由于你给出的数据大家都倾向于接地短路,同样从数据分析,我觉得接地电流不会这么大(接触器多少安),相间短路?(电机三相绕组阻值平衡在4.8欧左右),你给我带来了疑惑,期待解惑。


接触器是ABB的A63-30系列的,查了是65A电流,容量稍微偏小,,现在我认为可能是两个方面的原因,一个是电机的绝缘出现了问题,另外一个是接触器这块有问题,可能是相间引弧了,造成电流过大。至于电机绝缘的问题,有时间用摇表去试试绝缘。相间短路这个情况可以排除,因为在电机接线盖测量的各相绕组的阻值都在0.5欧左右,应该是正常的。