感觉这里的一部分同志们对ALM和SLM的IGBT回馈技术心存余悸呀。可控硅的整流回馈好吗?那为什么要被这新的“有源前端”技术所取代呢?嘻嘻。

“有源前端”是目前国际上被广泛采用的、流行的整流-回馈技术。第一,它的最大特点就是功率因数可以等于1。这个可控硅的整流-回馈单元做不到。第二,他可以有效的控制短路电流,自锁关断。而不会像可控硅那样发生逆变颠覆的失控问题。这个也很有特点。过去的整流-回馈技术,电网只要一波动,正在工作中的四象限传动装置,就可能会炸声一片的。现在有了这,基本放心不用再做防护。

我所知道的,楼主的问题其实说的就是ALM与SLM的区别。他们之间就差了一个滤波的柜体。而采用SLM不加滤波措施是不行的,调试的时候EMC问题就过不去。其实,可控硅的整流-回馈单元也有谐波和干扰问题。不加滤波器,大功率的装置同样在回馈状态干扰严重的。而且不加电抗器根本不行的。一般的,过去的四象限装置要想保险的话,必须是输入电抗器+输入自耦变+无线电干扰滤波器。才能基本满足EMC的要求。