quote:以下是引用小釉在2012-08-11 11:29:57的发言:
excel好像本身具备opc的功能,如果不通过wincc是不是实现不了?
现在的excel现在好像都支持vbs功能,我的意思是如果不通过wincc是不是会更好一些?

Excel里的不是VBS是VBA,编程和VB差不多
Excel里通过VBA编程可以做为OPC客户端访问OPC服务器,当然要访问PLC还要OPC服务器支持,比如SimaticNet
也可以通过调用Prodave MPI/IE提供的Dll来访问S7-300PLC
可以说VB访问PLC的方法,Excel通过VBA编程也可以实现