回复:SINAMICS的整流-回馈单元或者是G120电网回馈功能模块问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-08-11 21:08:33

16楼




第一张图,回馈单元功能单一,因此不能调整功率因数。




第二张图,有电压和电流反馈因此可以做到功率因数的调节。因为在实时检测电压电流时,其相位也就知道了。即可进行超前或滞后的调整。

上面的两图来自中华工控网的技术论坛,《变频器论坛》栏目。作为一个参考吧。
我是你的朋友