quote:以下是引用小皮在2012-08-10 14:23:45的发言:
我理解有源整流(AFE、ALM)控制的都是输入电流,电网电压和相位在大电网的情况下是不变的。控制输入电流波形是超前还是置后,达到调节输入功率因数的目的。
而有源前端能调节功率因数不仅是因为采用IGBT元件,还和内部具有无功器件(电抗器、电容)有关
还有不知道大家对功率因数-0.8<1<0.8怎么理解的?

我觉得应该这样来理解:
从大电网往负载端看。比如说(假设),你在大电网上直挂了一个电动机,他在额定功率下工频运行,功率因数是0.75,那你说这是怎么衡量的电压和电流相位差呢?再比如(假设),你在大电网上直挂了一组大容量的电容器,它的功率因数是-0.9.这个电压电流相位差怎么衡量呢?我认为把装置当做电网的一个负载来看,他的电压电流相位是超前还是滞后,来衡量这个装置的负载性质。是感性的(功率因数为正)?是阻性的(功率因数=1)?还是容性的(功率因数为负)?

也就是说,功率因数是针对一个负载而言的。当然,这个负载的性质对大电网也是有影响的。因为大电网下的总功率因数,是所有负载功率因数之代数和。