经过两天的折腾,终于可以实现基本的功能了,以前从没接触过300,头疼啊,现在把几段程序贴出来给大家看看;还有现在是能顺序控制,如对应的I点没有选择,对应的Q点也会跳过。但我现在只能执行一遍,不能重复执行,还不知道怎么办????

不知道怎么发图片

程序段1
AN M 1.1
JNB _001
L 1
T MW 100
_001: NOP 0

程序段2
L MW 100
L 1
==I
= L 0.0
A L 0.0
A "机柜选择开关1"
L S5T#5S
SP T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
= "指示灯1"
A L 0.0
AN "机柜选择开关1"
JNB _002
L 2
T MW 102
_002: NOP 0
程序段3
A(
A "指示灯1"
BLD 100
FN M 0.1
)
JNB _003
L 2
T MW 102
_003: NOP 0

基本上就是这样,