quote:以下是引用Robert 211在2012-08-10 22:16:11的发言:
有几个方面, 需要核实:
1) 电机轴功率是否与机械负载相匹配吗? 变频器的额定输出电流是否和电机最大电流相匹配吗?这些关系到电机的启动转矩能否拖动重载!
2) 控制方式P1300=?,V/F恒压频比控制,SLVC不带编码器矢量控制,VC带编码器矢量控制,哪一种?
3)如果是V/F恒压频比控制,P1310 提升电压设定是否偏小呀?
4)如果是SLVC不带编码器矢量控制,P1610 静态转矩提升是否偏小呀?
5)如果是VC带编码器矢量控制,上坡的斜坡时间是否太短呀?
谢谢你, 现在又出现一个问题,我把p1610=120%p1611=30%在重物下放时,变频器回馈,电机电流比较大190A(电机额定电流221A),而且速度控制不住,是怎么回事啊?静态转矩和动态转矩之和有什么要求吗?