有段时间没有做西门子产品相关的项目了,一直在用另外一个品牌的控制器,也是在一个偶然的机会发现了一个功能,网络冗余!
BeckHoff的EtherCAT总线,一个主站控制器下,带了许多的从站节点,也像西门子的ProfiNET总线。从主站出来一根网线,接往第一个从站,然后再从第一个从站接往第二个从站,就这样一直接到最后一个从站结束!在运行的过程中出现了两次相同的故障,都是因为网线的问题,导致后面的节点无法通讯上!正常的状态应该是网口的绿灯闪烁,说明通讯正在进行,而故障节点及以后的节点网口指示灯均绿灯常亮,说明没有数据通讯;而网线好像也没有多大的问题,每次故障出现后都要花较长时间才能发现问题所在,发现问题后,将故障节点的网线重新拔插一次,通讯马上就能恢复。这样的故障只能归结为网线虚接!
如果是西门子的产品,出现站点丢失,是肯定要硬件报错的,而BeckHoff的控制器仅在配置里面给出节点状态信息,并不报错,但是会封锁输入输出(这一点还没有求证,经过验证输入肯定是被封锁了),这样就导致程序必须的一些变量状态获取不到,导致程序错乱!解决了两次这样的故障后,看了看控制器的资料,无意中发现一个网络冗余的功能,Cable Redundancy ,找来一段网线,把最后一个站点的网络出口跟控制器剩余的一个网口连接,在控制器中安装网络冗余功能软件包,设置网络冗余参数,测试,当再出现单点故障时,所有的从站节点都能正常通讯!
这时候突然想起,以前使用西门子的300PLC,Profinet网络,带一系列ET200S从站时,也是一种线型拓扑,那能不能也将线型拓扑改变成环型拓扑,实现网络冗余那?