回复:应用探讨——分布式I/O应用

gdw288

  • 帖子

    2091
  • 精华

    3
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-13 14:25:42

164楼

quote:以下是引用Zane在2012-07-10 03:00:14的发言:
头脑风暴一下

有谁知道,一旦一个从站总线通讯故障,从站上远程I/O模拟量的读数是多少?

假如,这路模拟量参与了一个PID回路的控制,而这个PID回路的输出又恰巧在另外一个没有通讯故障的从站

上,这时候会产生什么样的结果?

如果你在程序上采取的相应的措施,什么问题会是你最大的困惑?

剑忠,划痕,www123456,冬日,n次看你的背影,youhm 说说各位的见解。

1、通讯中断的话,远程I/O读数为0
2、正作用的话,AO持续输出直至20MA,反作用的话,AO持续输出直至4MA
3、总线通讯故障,参与PID控制的AO是否可以钳制?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。