一个客户打来电话,他正在现场试提升设备调试,使用S120 系统250kw变频器,功率单元PM340, 调试过程中碰到不能启动的问题。
客户:我按照你们网站上提供的调试手册配置了项目,在完成后给定启动命令,但是装置没有反应,检查p840,合闸命令已经接收到。
工程师:请检查一下给定启动命令前后,r0002的状态。
客户:启动前设备时就绪状态r0002=31, 给定启动命令后r0002=41.脉冲封锁状态,也没有故障报警。
工程师:是否使用了抱闸控制功能,检查一下斜坡发生器的 internal enable 命令
客户:使用了扩展抱闸功能,通过starter 软件的斜坡发生器功能调试界面检查,internal enable 命令为0。
工程师:请将p1152改为1, 然后就可以启动了。
客户测试中…….
客户:已经启动起来了,十分感谢,但是原因是什么?我不太理解。
工程师:是因为s120在设定了扩展抱闸功能p1215=3,系统会自动设定p1152=r899.15, r899.15是抱闸打开状态,该抱闸控制默认是当抱闸打开后,再给出允许运行的internal enable 命令,即打开抱闸后再允许运行,但是当使用在提升类负载时,要求先启动,建立一定的负载转矩后,再打开抱闸,因此需要手动更改p1152=1,改设定在功能手册上有说明,但是许多客户在使用的时候没有注意该问题,结果就出现你所描述的现象,建议使用前多看一下功能手册。
客户:明白了,谢谢!再见!
工程师:不用谢! 再见!