本人接触S7-200时间不多,在学习并调试顺序控制时,出现了无法跳转的问题。代码如下:
程序功能为顺序单独输出q0.0-q0.2,每次保持5秒。
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
S S0.0, 1
Network 2
LSCR S0.0
Network 3
LD SM0.0
= Q0.0
TON T37, 50
Network 4
LD T37
SCRT S0.1
Network 5
SCRE
Network 6
LSCR S0.1
Network 7
LD SM0.0
= Q0.1
TON T37, 50
Network 8
LD T37
SCRT S0.2
Network 9
SCRE
下载程序,运行后,PLC停在S0.0内,T37使能,但是T37无法实现计时,所以无法跳转,请问这是为什么?