发布于 2012-08-13 21:29:49
1楼
对楼主提出的问题,表示也很感兴趣,我了解的B&R的powerlink总线也可以实现环网冗余。google了一下:
“问题: 2.4 由于HSR可以实现环网冗余,这样可不可以连接PROFINET设备到环网上,以保证实时通讯不会由于网络中断而中断?
首先,使用HSR,也就是冗余环网,重构时间小于300ms,但是无法满足PROFINET实时的控制要求,例如:当PROFINET实时小于64ms的刷新周期时,如果HSR出现网络断点,环网将产生重构,由于重构时间300ms的问题,造成PN RT数据不能在看门狗时间内(默认状态4x64=256ms)内完成更新,那么所有的IO站点会出现短暂的丢站现象。也就是PROFINET设备会由于网络断点而中断一段时间,然后恢复通讯。所以不推荐使用冗余环网连接PROFINET设备。
新的设备例如CP443-1或者SCALANCE X200 IRT支持新的介质冗余方式,该方式是MRP。MRP的重构时间是小于200ms,那么与HSR类似,更新时间小于32ms的设备,同样会出现HSR的IO丢站现象。所以也不推荐使用MRP环网连接PROFINET的设备。”
另外,下载中心的F0466文档也有说明