发布于 2012-08-13 21:58:48
3楼
T时间是指当次或者上次的激活时间,如果你的步骤运行到这了,时间如果一直运行就会超出,U时间,跟T时间差不多。有稍许区别,它指的是步骤无干扰总的激活时间。但是会不会溢出,我暂时没发现过这种问题。