T时间是指当次或者上次的激活时间,如果你的步骤运行到这了,时间如果一直运行就会超出,U时间,跟T时间差不多。有稍许区别,它指的是步骤无干扰总的激活时间。但是会不会溢出,我暂时没发现过这种问题。
楼上所说的SUPERVISION是在具体步骤中加条件,需要和V和C等步骤一起使用。如果在条件中使用SUPERVISION时间超出,即顺控器停止。如果出现这种情况,首先需要首先确认错误,ACK按钮(好像是,记不清了),如果确认后错误存在会继续出现顺控器停止的情况,如果错误消失,顺控器会马上运行,切记切记!!!!小心出现事故!!!