回复:应用探讨——分布式I/O应用

假设

  • 帖子

    1087
  • 精华

    1
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-14 09:43:09

166楼

仅仅用过ET200S,用的很多,对这个也最熟悉,ET200在选型配置的时候,有个软件配置工具很好用,图像化显示,可以清楚的看到所配模块的全貌。也可以随时更改配置,导出配置列表,订货号,数量等!还有Limits,可以看到站点的各种限制信息,站点的高宽深,输入输出字节数,功率,电流等典型值!这个软件还有其他功能,值得好好研究!
需要特别注意的是,有些端子模块是按包来计算的,并不是按个计算的,不注意就会多订或者少订,我们公司货架上有很多很多的4DI及底座模块就是这么来的!
关于ET200S模块上的小标签,我们小公司没有专门的打印机,就在CAD上按1:1比例画出来,然后打出来每个点的注释,剪刀剪下,替换掉原来兰色的空标签。后来知道有一款软件,在你硬件配置完后,可以直接将组态信息导出,然后就可以用这个软件来打印各个模块的变量表,有地址有符号,英文版的,S7-SmartLabel-V30_winXP_en,这个配合S7软件使用!

使用IM151-7做一个方案,把IM151-7作为主站,下挂两个MM4变频器,IM151-7再与上面的300主站主主通讯。图纸预算全部做完了,器件都到公司了,开始组装了,才发现让它作主站必须订购一个主站接口模块,再订购也来不及,还好,还有办法补救,把IM151-7和两个变频器都挂在300主站下面。从客户那里要来程序和配置文件,在公司就开始组态和设计程序,带CPU啊,在公司已经把程序调的差不多了,现场调试很顺利。通过这次长了记性,不过估计那接口模块也不便宜,给公司省了!
IM151-8 Profinet接口,使用起来就更方便了,本身带CPU,扩展挂接IM151-3,完成一个中等规模的应用应该没问题。后来做一个动态称的时候用过一次!
刚在本区发了个帖子,http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=1013220&s_id=28&num=1#anch 我觉得放这更合适些!
最近测试了德国BeckHoff的EtherCAT的网线冗余,测试完了就想起来以前做的项目了,CPU315-2PN/DP,CP343-1,IM151-3,Profinet接口丹佛斯变频器,把这些设备连成线型拓扑,现在突然想问,为什么不做成环型拓扑,实现网络冗余那?当时还把手绘的光纤环网图贴了上来,http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=806943&s_id=24&num=8#anch 是一种双环型,当时并没有仔细去测试,如果出现网线断线、光纤断线会出现什么状况????
像这种基于ProfiNet的主站挂从站的应用应该很典型,为什么不构成环型拓扑?这样一个设备的失败不会导致整个网络的瘫痪。