回复:S120电机模块配置异常

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-14 13:53:05

1楼

哇! S120单轴电机模块60A (功率32kw),配一个1.5kw 400v异步电机,"大马拉小车"的现象很严重!
单轴电机模块60A (功率32kw) 带上1.5kw 400v异步电机, 电机的静态辨识和动态辨识能做得过去吗?

一般来讲, 配置电机模块的时候, 需要掌握的准则:
0.5< 电机模块的额定电流与电机的额定电流之比 <4
即: 电机模块的额定电流, 最多到电机的额定电流4倍; 电机模块的额定电流, 最少到电机的额定电流一半。否则, 电机识别的时候, 总是报F7990故障。
S120智能地识别出电机模块与异步电机的匹配是否合适, 这一点我喜欢!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。