哇! S120单轴电机模块60A (功率32kw),配一个1.5kw 400v异步电机,"大马拉小车"的现象很严重!
单轴电机模块60A (功率32kw) 带上1.5kw 400v异步电机, 电机的静态辨识和动态辨识能做得过去吗?
一般来讲, 配置电机模块的时候, 需要掌握的准则:
0.5< 电机模块的额定电流与电机的额定电流之比 <4
即: 电机模块的额定电流, 最多到电机的额定电流4倍; 电机模块的额定电流, 最少到电机的额定电流一半。否则, 电机识别的时候, 总是报F7990故障。
S120智能地识别出电机模块与异步电机的匹配是否合适, 这一点我喜欢!