quote:以下是引用Robert 211在2012-08-14 13:53:05的发言:
哇! S120单轴电机模块60A (功率32kw),配一个1.5kw 400v异步电机,"大马拉小车"的现象很严重!
单轴电机模块60A (功率32kw) 带上1.5kw 400v异步电机, 电机的静态辨识和动态辨识能做得过去吗?

一般来讲, 配置电机模块的时候, 需要掌握的准则:
0.5< 电机模块的额定电流与电机的额定电流之比 <4
即: 电机模块的额定电流, 最多到电机的额定电流4倍; 电机模块的额定电流, 最少到电机的额定电流一半。否则, 电机识别的时候, 总是报F7990故障。
S120智能地识别出电机模块与异步电机的匹配是否合适, 这一点我喜欢!

您的意思就是真的是大小太悬殊的原因是吧 因为我现在不确定是不是这个原因 我是这样想的 我用个3.7kw的伺服 但是他实际功率肯定比我用现在1.5kw这个异步要小(空载) 为啥输出功率大的反而不可以