回复:大家试没试过用SIMATIC S7-200 SMART 软件打开S7-200程序.

huanghuang

  • 帖子

    1001
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-08-14 15:25:38

8楼

通过比较,发现S7-200 SMART和S7-200的指令基本上相同。区别如下(与硬件的差异有关):
1.通信指令GIP ADDR和SIP ADDR取代了S7-200的NETR(网络读取)和NETW(网络写入)指令。
指令GIP ADDR,MASK,GATE:将CPU的IP地址复制到ADDR,将CPU的子网掩码复制到MASK,并且将CPU的网关复制到GATE。
SIP ADDR,MASK,GATE:将CPU的IP地址设置为ADDR中找到的值,将CPU的子网掩码设置为MASK中找到的值,将CPU的网关设置为GATE中找到的值。
2.程序控制中的GET_ERROR(获取非致命错误代码)替换了S7-200的DIAG LED(诊断LED)指令。
3.S7-200 SMART的软件自带下列库,而S7-200需要安装。
1)Modbus RTU主站指令库;
2)Modbus RTU从站指令库;
3)USS协议指令库。
一通百通