你还没有介绍清楚,你的直流电机电枢控制是四象限的装置,还是单象限的?电机是否有转速传感器反馈?关于你的第二个问题,那是绝对不可以的,在电机旋转中,没有励磁的条件下,只给电枢“再启动”,放炮、炸就是必然的了。

而如果有编码器的话,且装置是四象限的(6DV62 / 4DV62),第一种再启动可以。就是启动过程,要去捕捉运行中的转速而且直流装置有这个功能(专门的控制字)
我是你的朋友