最近有个设备发生故障 总开关都跳了 检查发现55KW ALM电源 电机模块都没事, 拆开电抗器发现进线端子跟出线端子有打火现象 还挺严重 黑了 端子还有点烧融,感觉这个电抗器的进线有点儿戏啊(没法上传图片) 进线端子之间的距离很近 只是在中间相用一条扎带扎了一下 出线也是 现在这个电抗器用摇表摇是200k欧 跟备件400k欧比较少了些 不知道还能不能用。