发布于 2012-08-15 12:45:52
1楼
检查发现55KW ALM电源 电机模块都没事, 拆开电抗器发现进线端子跟出线端子有打火现象 还挺严重 黑了 端子还有点烧融,感觉这个电抗器的进线有点儿戏啊(没法上传图片) 进线端子之间的距离很近 只是在中间相用一条扎带扎了一下 出线也是。
--- 电抗器是安装在55KW AIM有源接口模块里面, 你是把AIM有源接口模块的机盖打开之后, 发现了电抗器的进线端子跟出线端子有打火现象 还挺严重 黑了 端子还有点烧融吗?
--- 可以考虑打西门子热线, 工程师上门检查啦。