回复:S7-224XP 自带的模拟量输入输出是电压模式还是电流模式?

我是一颗小小草

  • 帖子

    968
  • 精华

    4
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-06-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-08-15 13:54:40

4楼

CPU 224 XP本体模拟量I/O规格
电压信号 电流信号
模拟量输入 x 2 ±10 V -
模拟量输出 x 1 0 - 10 V 0 - 20 mA