发布于 2012-08-15 16:40:43
2楼
用射频导纳或导波雷达都需要注意:
1,液位计只能测量两相介质,比如:油/水,水/气等,不能直接测量三相介质;
2,西门子LG200系列导波雷达好像没有界面测量功能,可能功能有更新,我不知道;
3,就油水界面而言,导波雷达的使用效果不是很理想;原因是:油水形成的乳化层会对导波雷达信号形成很大的影响,导致失波的可能性很大;早几年,像Krohne,Saab-rosemount推这种方案比较多,现在很少了;
4,用LC500测量三相介质,必须保证一台的有效测量部分完全浸没在油或水中,不能暴露到气体中;另一台必须要保证有效测量部分完全工作在油/气中,不能碰到水;因此长度的计算很重要;
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn