发布于 2012-08-15 17:54:43
2楼
在中点不接地供电系统中,当变频器输出有一相出现接地(接壳)情况时,相当直流母线正负极轮流接地、在供电端则相当于 ABC三相轮流接地。电机没接地故障的两相电压则升高很多(包括中点电压)。
因此必须拆除跨接在PE和直流母线之间的Y电容。同时考虑到另外两相电压的升高容易造成绝缘击穿。因此不能长期使用。并且需要在变频器输出端串入输出电抗器,一方面抑制矩形波在电机线圈段出现的电压峰值,另一方面也抑制万一再有一相出现(绝缘)短路电流,造成变频器瞬间损坏。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?