发布于 2012-08-16 00:23:39
13楼
现有的技术状况下,SFC14/15不能废弃。
1. STEP 7的传送指令只能对1个字节,2个字节,4个字节的过程映像区进行操作,而对3个字节或大于4个字节的就只能使用SFC14/15.
2. 过程映像区一致性刷新的要求,普通的传送指令是可以被中断的,一次对多个地址进行读写就不能保证一致性,此时就必须使用SFC14/15
3.某些远程I/O站,只支持区域一致性的读写
虽然很多情况下可以不再考虑区域一致性的问题,但我认为,采用I/O一致性的来编写的程序的稳定性会更好一些,尤其是对于编程的新手来说。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download